错误代码 | 描述 | 故障排除步骤 |
H11 | 室内/室外通讯异常 | 控制卡无法正常工作,或者内部和外部模块之间没有连接。如果在安装空调后立即出现此故障,则主线路存在错误。可能是在悬崖边的某个地方。您可以通过确保每个连接都适合电路板来进行诊断;可以想象,线路上的任何地方都有接触不良。如果空调运行几年后才开始出现问题,那么是时候更换电路板了。必须确定电路板(外部或内部单元)是否发生故障。发生错误时,室内机风扇可能会继续运行。 |
H12 | 室外机与室内机之间的其他电源错误 | 内部模块的总功率与外部模块的功率不匹配。此类错误仅出现在多联机中。信号在开启后 1.5 分钟出现。可能存在 3 个选项:
1、室内机制冷量计算错误。
2、内部模块数量选择错误 - 外部单元无法应对;
3、其中一个模块出现错误 H11,然后另一个模块出现 H12(内部模块数量错误)。 |
H14 | 室温传感器错误 | 空气传感器工作不正常;它记录的室温为 +46ºC 或 -56ºC。这表明传感器短路或电路断路。 |
H15 | 压缩机排气温度传感器 错误 | 压缩机温度传感器出现问题。存在与温度传感器相同的问题:发生短路或断路。 |
H16 | 压缩机负载电流太低 | 外部模块检测到低电流消耗。消耗下降可能由以下 3 个原因造成:
• 氟利昂不足(低压);
• 电流互感器故障(需要焊接或更换电路板);
• 电源 IPM 模块故障。 |
H17 | 类似于 H14 | 与 H14 类似,但与室外机有关:压缩机吸气管的温度传感器出现故障。传感器上出现断路或短路。 |
H19 | 室内风扇电动机构锁死 | 当内部模块电机的实际速度与处理器指定的速度有偏差时,会出现错误消息,表示模块电机被卡住了。以下是导致这些错误的一些原因:
• 室内机电机直接出现问题
• 室内机引擎电线的连接器松动
• 内部模块板出现问题。 |
H21 | 排水堵塞或浮子传感器故障 | 室内机排水盘浮子出现问题。有信号时传感器处于打开状态。需要检查传感器逻辑并测量泵电机绕组上的电阻,该电阻应为 200 欧姆左右。此外,排水可能会堵塞;因此,需要清洁排水系统。 |
H23 | 室内热交换器温度传感器异常 | 热交换器用于测量室内机表面温度的 1 号基本传感器出现问题。当热交换器的温度低于 -40º 或高于 +80ºC 时,CPU 会识别出此异常。您必须检查传感器是否短路或电路是否开路。 |
H25 | 电离装置或内部电路板故障 | 电离装置出现问题。当 E-Ion 关闭时,端口处于打开状态。内部模块板或 E-Ion 板可能出现问题。 |
H27 | 室外进气温度传感器异常 | 空气温度传感器出现问题。当室外温度高于 +150ºC 或低于 -40º 时,处理器会记录室外温度。传感器的开路或短路可能是问题的根源。 |
H28 | 室外热交换器温度传感器异常 | 室外机热交换器 1 号传感器测量表面温度时出现问题。热交换器的表面温度由处理器固定为 +110ºC 或 -60ºΡ。电路开路或传感器短路是问题的根源。 |
H30 | 室外出风温度传感器异常 | 压缩机排气管的温度传感器出现问题。处理器记录超过 +200ºC 或低于 -16ºΡ 的温度测量值。当冷凝温度比排气温度高 6 度时,可识别出温度传感器电路中存在开路。传感器上的短路或开路可能是问题根源。 |
H33 | 室内/室外连接错误 | 当内部和外部模块之间的数据传输线电压不平衡时,就会出现互连问题。室内和室外单元的电线存在问题。 |
H34 | 室外散热器温度传感器异常 | 安装在电源模块散热器上的温度传感器发生故障。处理器测量到外部单元热交换器板之间的温差为 +80ºC 和 -43ºC。要么是电路断路,要么是传感器短路。 |
H36 | 室外机气管温度传感器关闭/脱落 | 当外部模块处于加热模式时,气管中的温度传感器出现问题。处理器记录超过 + 149ºC 或低于 -45ºC 的温度。检查传感器或电路是否有短路。 |
H37 | 室外机液管温度传感器短路 | 室外机在低温设置下,液管温度传感器出现问题。传感器出现断路或短路。 |
H38 | 室外机与室外机不匹配 | 室内机与外机品牌代码不一致。 |
H39 | 室内机运行或待机异常 | 室内机处于待机模式,已冻结。由于机组蒸发器温度异常而出现。除蒸发器冻结的块外,所有块同时显示此信号。在最后一个块上,显示错误编号 F17。 |
H41 | 错误接线和氟利昂接线 | 电线和氟利昂导管连接不一致 。 |
H50 | 风扇电机或电路板故障 | 风扇电机故障或内部模块板有问题。 |
H64 | 高压传感器故障 | 安装在室外机上的高压传感器工作不正常。当压缩机关闭时,高压传感器会保持打开状态一分钟。故障的可能原因包括传感器本身损坏、电线断裂或电路板连接问题。 |
H94 | 压缩机排气温度传感器故障 | 检查压缩机排气温度传感器的连接。 |
H97 | 压缩机电机故障、室内机板故障 | 外部装置的引擎卡住,因为它的运行速度比 CPU 编程的速度快。这些故障的原因 –
• 外部装置的电机损坏
• 内部模块板故障
• 电线连接器问题 |
H98 | 总电流消耗保护 | 内部模块在加热模式下对高压或过热的防御非常有效。当内部模块中的热交换器达到 + 52 °C 时,保护启动,当温度达到 + 65 °C 时,压缩机完全关闭。当温度降低时,压缩机恢复运行。 |
H99 | 直流保护系统误差 | 可能的原因是压缩机卡住、晶体管模块故障、外部单元板的电流传感器故障、压缩机绕组的电阻低于正常值。 |
F11 | 四通阀操作不正确 | 此错误表示负责冷热切换的四通阀工作不正常。其机构或电磁阀线圈可能有故障。 |
F17 | 室内机结冰 | 室内机在待机状态下结冰,检测到结冰情况的机器会出现错误。 |
F90 | 压缩机绕组开路 | 信号出现于以下情况 –
• 压缩机绕组断线(正常情况下每个绕组的电阻应为 1 欧姆左右);
• 绕组电阻存在差异;
• 室外机板的逆变器电路发生故障。
• 为消除故障,测量电阻和电压。 |
F91 | 制冷回路运行不正确 | 该错误表示制冷回路中的低压保护被激活,或操作不正确。 |
F93 | 压缩机绕组开路、逆变器板故障 | 该信号表明控制器控制信号与压缩机的实际性能之间存在差异。换句话说,当压缩机的速度偏离控制器的控制信号时。此时,系统关闭。 |
F94 | 过压保护 | 排气压力过高会触发保护。必须检查制冷回路的功能。 |
F95 | 室外机热交换器过热 | 外部模块在制冷模式下不受高压影响。室外机的热交换器可能过热,对制冷回路造成风险。 |
F96 | 电源模块过热 | 一旦检测到电源模块过热,多系统中的压缩机热表就会打开。 |
F97 | 压缩机排气温度高 | 由于设定的排气温度过高,压缩机过热。运行 20 分钟后,问题可能会自行解决。外部模块频繁无故关闭是出现问题的迹象之一。 |
F98 | 总电流消耗保护 | 总电流使用保护已跳闸。在运行模式下,观察到外部模块的电流消耗过高。必须寻找问题的根源,可能是室外机的热交换器或制冷电路。当空调开启或使用时,电源电压的大幅下降可能表明存在问题。 |
F99 | 直流保护系统误差 | 可能的原因是压缩机卡住、晶体管模块故障、外部单元板的电流传感器故障、压缩机绕组的电阻低于正常值。 |