1、室内错误代码

代码 可能的原因
E0 室内机EEPROM参数错误
Indoor unit EEPROM parameter error
E1 室内/室外机通讯错误
Indoor / outdoor units communication error
E3 室内风扇速度失控
Indoor fan speed has been out of control
E4 室内室温传感器T1开路或短路
Indoor room temperature sensor T1 open circuit or short circuit
E5 蒸发器盘管温度传感器T2开路或短路
Evaporator coil temperature sensor T2 open circuit or short circuit
EC 制冷剂泄漏检测
Refrigerant Leakage Detection
F1 室外环境温度传感器T4开路或者短路
Outdoor ambient temperature sensor T4 open circuit or short circuit
F2 冷凝器盘管温度传感器T3开路或短路
Condenser coil temperature sensor T3 open circuit or short circuit
F3 压缩机排气温度传感器T5开路或短路
Compressor discharge temperature sensor T5 open circuit or short circuit
F4 室外机 EEPROM 参数错误
Outdoor unit EEPROM parameter error
F5 室外风扇速度失控
Outdoor fan speed has been out of control
P0 IPM故障或IGBT过强流保护
IPM malfunction or IGBT over-strong current protection
P1 过压或过低电压保护
Over voltage or over low voltage protection
P2 压缩机顶部高温保护诊断及解决方法
High temperature protection of compressor top diagnosis and solution
P4 变频压缩机驱动错误
Inverter compressor drive error
P5 模式冲突
Mode conflict
P6 压缩机电压保护
Compressor voltage protection


2、户外错误代码

代码 可能的原因
DN 主板与EXV之间通讯错误。
Communication error between main board and EXV.
EC 制冷剂泄漏检测。
Refrigerant leakage detection.
EE 存储卡错误。
Memory card error.
EN 模块电路保护的频率限制。
Frequency limitation for module circuit protection.
EU 模块温度保护的频率限制。
Frequency limitation for module temperature protection.
FH 防冻保护的频率限制。
Frequency limitation for freeze protection.
H1 除霜或加热油回流循环。
Defrost or heating oil return cycle.
H3 压缩机过热保护。
Compressor overheat protection.
H5 IPM保护。
IPM Protection.
H7 压缩机减速。
Compressor speed reduction.
HC PFC 保护故障。
PFC protection malfunction.
HE 压缩机消磁保护。
Compressor demagnetizing protection.
L9 压缩机高压保护。
Compressor high voltage protection.
LC 压缩机启动失败。
Compressor start-up failure.
LD 压缩机缺相保护。
Compressor phase loss protection.
LE 压缩机停转。
Compressor stalling.
LF 压缩机超速保护。
Compressor over-speed protection.
LP 室内机与室外机不匹配。
Indoor and outdoor units mismatch.
PA 输入电流保护。
Input current protection.
PC 电流传感器故障。
Current sensor malfunction.
PD 电流传感器误接线保护。
Current sensor miss-wiring protection.
PF 逆变器板环境温度传感器故障。
Inverter board ambient temperature sensor malfunction.
PH 高压保护。
High voltage protection.
PL 低电压保护。
Low voltage protection.
PP 输入交流电压异常。
Abnormal input AC voltage.
PU 电容器充电故障。
Capacitor charging malfunction.







上一篇:了解大金空调指示灯
  • TA的每日心情

    2023-7-25 17:56
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    您还未登录

    随手拍~~:

    热门推荐~~:

    Instagram 播放器代码...

    首先進入後台 → 界面 → 编辑器设置 →Discuz! 代码 新增一个 ig 的“标签”,然后点击“详 ...

    2023年谷歌浏览器依然能够使用Flash的方法...

    1、首先需要安装 Clean Flash Player:[/colorT] 下载解压后鼠标右键“以管理员身份运行”Clean Flas ...

    论坛表情分享...

    1、洋葱头 ...

    Discuz! X3.5 解决小图标不显示的方法...

    我发现大多数使用Discuz! X3.5 都有小图标不能显示的问题,提问的时候大家给的回答都是说跨域的问题, ...

    如何在 discuz 帖子里添加 APlayer 音乐播...

    1、首先将下边的 APlayer.css 和 APlayer.js 代码下载然后解压上传到服务器。 2、单曲音乐的代 ...

    热度会员~~:

    文強bkboonkiongadmin老谟深虑huaekinTaCanas彤彤aachi55688dongerlaoreninception

    免责声明~~:


    本站内容来源于合作伙伴及网络搜集,版权归原作者所有。如有侵犯版权,请立刻和本站联系,我们将在三个工作日内予以改正。
    Email:hsbk@hotmail.com

    服务与条款|隐私政策|免责声明|手机版|网站地图|友链申请| 文强阁

    Powered by Discuz! X3.5|© 2001-2024 Discuz! Team. |距离马来西亚日还有: